登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:功率是这样算吧?

点击:1566 回复:17

这个灯管,加热管。量电阻是100欧姆,一端接火线,一端接零线。功率是:I=220/100=2.2A   P=220*2.2=488瓦。
若是两头都接上火线,  能不能两头都接火线???   功率应该这样算吧? I=380/100=3.8A   =P380*3.8=1444瓦。
这样算对不对???  灯管长 25 cm 。
附件
12-12-10 22:05
个人感觉不能这样算功率吧!!!电压、电流可以变化,功率是固定的吧!
12-12-10 22:10
阻性负荷,这么算是对的。
12-12-10 22:35
看看表情
12-12-10 22:52
计算没有错误!但是没有考虑它本身的功率容量?表情
12-12-10 23:26
可以用!!可是不知道寿命怎么样!!!里面是阻丝你在加大电流的情况下,他会发软然后碰壁烧断。不建议加大电压
12-12-10 23:48

引用 到处看看 在 2012/12/10 23:26:42 发言【内容省略】

同意,要看负载的额定电压,如果是380V接220V可以,但功率会到不了额定功率。如果是额定电压是220V,接上了380V 那就可想而知了
12-12-10 23:51

   可以看看它的标称功率是多少(比如购买时询问),可与计算功率相对照,看是否接近;
   图示发热件为电炉丝,好像冷态电阻与热态电阻区别不大(记不准了),那么所测量的电阻可作参考。

   若额定电压~220V的加热管,通以~380V的电压,则消耗的功率加大、发热量增加;此时,如4~6楼所说,可能会出现影响加热管寿命等其他问题,甚至影响安全。
   当然,楼主只是说计算,没有说使用,是没有问题的。
12-12-11 07:16
需要跟灯管本身功率匹配,如果实际功率超过额定功率,有损寿命。
12-12-11 07:40
若是两头都接上火线,  能不能两头都接火线???  
这得看加热管的额定电压是多少,不要超过额定电压就可以了
最后修改:2012/12/11 8:12:23
12-12-11 08:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯