主题:三菱FR-F540-5.5k运行时偶尔报E.THT过载

点击:3652 回复:6

现在有一台三菱FR-F540-5.5k的变频器,运行时偶尔报E.THT过载,看故障出现时的运行频率都为0.5HZ,电流为18A左右,请问高手该如何解决!如果哪位人兄有三菱变频器的电路的话,请发给小弟看看,学习学习!邮箱:longfourx@126.com。谢谢!!
12-12-08 13:05
网上三菱变频器的说明书很容易下载啊,E700和A700在百度文库里面都能下载到!
12-12-09 00:21
曾经被带去处理个三菱的E740,也是跳过载。
测量电流正常,和钳表差别不大,电机空载电流完全不足以跳过载。
联系设备厂家要来参数表,恢复出厂后重设
如今半年没再来电联系表情
12-12-11 00:13

引用 frog115 在 2012/12/11 0:13:13 发言【内容省略】

有时恢复出厂值确实很管用
12-12-11 08:13
改变控制方式试验一下。
12-12-11 10:49
先恢复下出厂设置看下,有没有用
12-12-11 11:08

引用 longfourx 在 2012/12/8 13:05:14 发言【内容省略】

除了参数外,可以查看UVW的三相检测反馈电阻,一把都是1210的贴片224,回路有问题。
13-01-20 15:50