主题:ABB ACS550报F0022

点击:606 回复:1

车间内一台ABB  ACS550   4kw变频器DP[总线控制,车间工人叫我去的时候它们已从触摸屏上面复位了。我告诉他们,接着开吧,再停机了不要乱动,再给我打电话,没10分钟又停检查报F0022,主回路缺相,其他设备正常,变频器到电机的电缆没问题,有问题的话,应该是过流,查去变频器的线路,断路器没为题,导线没问题,郁闷,初步断定变频器有问题,经调换OK我们做现场维护的只能做到这点了,不能像前辈们一样彻底把问题解决,学习中表情
12-12-05 21:40
故障判断思路清晰,并判断准了。
13-01-01 18:22