登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教下各位关于星三角起动

点击:438 回复:3

如图热继电器的位置是电机的额定电流吗?如果按照电机额定电流选取热继电器能起到保护电机的作用吗?
附件
12-12-05 07:54
你的这种接线方式不能,热继电器取电机的额定电流的一半就行了,实际使用中你要用钩表测下电机工作的运行电流再进行微调下就行。
最后修改:2012/12/5 8:11:53
12-12-05 08:11
哦,谢谢!
12-12-06 13:07
现在的热继电器都有温度补偿,可直接按电机额定电流整定。
12-12-06 16:20

工控新闻