主题:请教下各位关于星三角起动
点击:438 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jhx_ly037
如图热继电器的位置是电机的额定电流吗?如果按照电机额定电流选取热继电器能起到保护电机的作用吗?
12-12-05 07:54
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你的这种接线方式不能,热继电器取电机的额定电流的一半就行了,实际使用中你要用钩表测下电机工作的运行电流再进行微调下就行。
最后修改:
2012/12/5 8:11:53
12-12-05 08:11
2楼
编辑
引用
管理
jhx_ly037
哦,谢谢!
12-12-06 13:07
3楼
编辑
引用
管理
qinhya
现在的热继电器都有温度补偿,可直接按电机额定电流整定。