主题:三菱PLC求助
点击:549 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gaojiangning
三菱FXos-30MR-ES输入有接线有两个S/S,S/S端子,这两个端子如何接线,是用作公共端吗
12-11-30 23:30
1楼
编辑
引用
管理
cx09_lcd
学习中!!!!!
12-12-01 07:57
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这种是欧版的,那两个端子是输入端的公共端,如果接正极,那么X端接低电平有效。如果接负极,那么X端接高电平有效。
12-12-01 08:40
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
S/S是输入公共端,这种需要外部DC24V电压输入才有信号的,与标的是COM的公共端不一样;
12-12-01 13:19
4楼
编辑
引用
管理
gaojiangning
请问版主可否接在输出端24V端子上
12-12-01 21:39
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这款欧版的输入需要DC24V外接,你可以用PLC上提供的DC24V电源接到上面;
S/S上可以接PLC上的+24V,对应的0V接到X0 X1。。。。上就会有信号输入;
12-12-02 13:19
6楼
编辑
引用
管理
gaojiangning
试过了行了谢版主指点
12-12-02 16:58
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FX0S是比较老的型号了,而且你用的还是欧版的;
12-12-02 21:11