登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一个380V改成220V的加热电路的问题

点击:4972 回复:20

有一台380V烤箱一台。3根加热管总功率12KW。加热管接法是3个头子并在一起接了个零线,另外3个头子分别接了3根火线。  现在想把这个烤箱改成220V的3根加热管并联可以吗?需要用多大电缆?功率会不会变?如果电流太高只并联2根加热管怎么样?
12-11-28 21:40
三根并联接单相220伏,功率是不变的但电流要大很多,将近60安的电流.
12-11-28 22:15
三根加热管可以并在一起接220伏的电源,功率不变,电流近按经验估算大约为12X4.5安,电源线至少选用6平方的铜线
12-11-28 22:25

引用 深水潜龙 在 2012/11/28 22:25:40 发言【内容省略】

能详细解释一下吗
12-11-29 00:16
总功率是12KW,电压220V,电流=12000/220=54.5,并两根电流=12000/3*2/220=36.4
12-11-29 07:54
电缆的载流量是有规定的
12-11-29 08:30
直接把中点分开每支都接220v
12-11-29 13:53
你所描述的三根电热器,一头是连接在一起的,接到N线上,另外一头各接三相(A、B、C、);这种接线不也是每个电热器是220V吗?只能说是380V供电罢了,你要改成你所说的220V供电,也就是把三个电热器都并联起来接到一个220V电源上罢了!这样供电的电源线就要加大了;
12-11-29 16:26
看来要用10平方的导线了。
12-11-29 16:45
我们厂高杆灯就是那种接法,维修的时候就用220V
12-11-29 19:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯