登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM440变频器,运行一会后报F0003问题请教

点击:2057 回复:7

一台西门子MM440 18.5KW变频器当初驱动不对,修好后送给客户,客户带载运行一会后报F0003,可以复位。去现场看停车时候直流母线电压为560V,启动后变成470V,拿表测量发现直流母线电压并未下降,比较奇怪,拿回来带小电机直流母线电压正常,不下降,请问各位这是什么问题啊,我听见主继电器吸合声音好小,关他的事吗?
12-11-26 16:21
各位知道的告诉一下我吧,不胜感激啊!
12-11-27 11:37
  量一下大电容   量一下接触器的触点吸合是否良好
12-11-27 13:41
如果用万用表侧直流母线电压实际值不低,而变频器监控的r0026值显示低,那还是直流母线电压检测环节有问题。反之如果实际值就是低,那与负载太重有关;还与输入缺相有关。查硬件电路外围问题。
12-11-27 14:24
首先的先分析是否是变频器的问题再做决定
12-11-27 15:14
谢谢各位啊,还是母线电压检测不对,驱动板的问题,客户急就给换了一块,慢慢修驱动板吧,他是带负载启动后就降低了,平时正常的!
12-11-29 10:03
企鹅 一四七六七零四一 互相帮助一下呗
12-11-29 10:54
检查 电源接线是否虚接, 13904032111 杨
19-06-15 15:20

工控新闻

更多新闻资讯