主题:关于变频器的频繁工作
点击:576 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1574303189
各位 变频器能否频繁工作 频繁启动 频繁停止。用于控制天车的。谢谢
12-11-24 12:27
1楼
编辑
引用
管理
ypt1234
当然,就是这么用的
12-11-24 16:49
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
采用固定值设置,点动给定。电机的频繁启动和频繁停止,问题不在变频器,而在电机是否受得了。要加独立的强迫冷却。在频繁的变速和运行中,保证点击不会热过载。
12-11-24 20:12
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
没问题的。
12-11-25 07:06
4楼
编辑
引用
管理
1574303189
怎样点动给定?寸动设置么?
12-11-25 18:54
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
可以.......
12-11-25 22:41
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
可以,没问题。
12-11-26 10:22