登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:拉闸和合闸的顺序

点击:9665 回复:13

停电拉闸的顺序和送电合闸的顺序是什么?为什么?
求大侠详细解释要是顺序不对造成的后果
12-11-23 20:31
看来楼主的操作证是买来的,拉闸最忌讳带负荷拉闸,合闸是闸刀先合,机械联动开关最后合,我只能说个大致!
12-11-23 21:29
停电拉闸的顺序和送电合闸的顺序是相反的。
最后修改:2012/11/23 21:47:17
12-11-23 21:46
要根据你厂的开关序列号来写操作票,进电是头,到负荷是尾,拉闸时从尾到头拉,合闸时从头到尾合
12-11-24 10:04

引用 360727088 在 2012/11/23 21:29:04 发言【内容省略】

_________________________________
支持
12-11-24 10:05
你的问题不清!
12-11-24 10:26

引用 qinhya 在 2012/11/24 10:05:08 发言【内容省略】

12-11-24 12:34
线路停电的操作顺序是先拉开断路器,后拉开隔离开关,送电时正好相反。因为断路器不但能切断正常的负荷电流,还能切断故障时的短路电流,可以带负荷操作;而隔离开关不能带负荷电流操作,只能形成明显断开点,故在操作时需要二种设备的配合,由断路器切断负荷电流,等电流降为0后,再由隔离开关形成明显断开点,确保检修、试验人员的安全。
12-11-24 12:40

引用 qinhya 在 2012/11/24 10:05:08 发言【内容省略】

12-11-24 16:24
做电工基本的东西还是要学一点的,不然是要出人命的。
12-11-25 09:54

上一页下一页

工控新闻