主题:松下plc与维纶触摸屏通讯不上
点击:4772 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
触摸屏可以和笔记本通讯,plc可以和维纶软件在线模拟,触摸屏站号是0,plc站号是1,触摸屏和plc上设置的通讯环境都是rs232协议,端口com1,9600比特率,数据长8位,奇校验,停止位1,为什么他们通讯不上,不会是线的问题吧,供应商给配的新线啊!!
12-11-23 12:55
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
自己学会测测线对不对
认真看手册
12-11-23 13:23
2楼
编辑
引用
管理
ehszcs
搞清楚了,原来那个plc要设置成本地,不能设置成本端