登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变频驱动电机请教大家。
点击:1267 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
877476825
我厂有一台国产变频器牌子不详22KW。驱动22KW电机。想让电机换个旋转方向。发现换变频器电源线不行。我想是变频器经过整流后。再逆变。难道只能调换电机线才行吗。请教大家。
12-11-21 18:13
1楼
编辑
引用
管理
suisui1982
变频器如果是端子控制可以在端子接线改变反正转,如果是面板控制可以在参数设置里改变运转方向。看看说明书
12-11-21 18:42
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对呀,电机旋转方向换向,就要换电机线才好使。换变频器的进线不好使。因为它是调速电机,不是工频驱动的,电网与电机中间还有一个变频器呢。
12-11-21 19:06
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
把控制端子FWD换到REV端子上就行了
12-11-21 20:12
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
877476825
在 2012/11/21 18:13:00 发言
【内容省略】
变频器强制正转了
12-11-21 20:33
5楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
不管哪种变频器,要改变转向,在电源端换线是不行的,要在变频输出端换线,或在面板和端子控制方式下都可以。
12-11-21 23:00
6楼
编辑
引用
管理
zyd20118888
如果参数设置修改不了,只能改电机接线。
12-11-21 23:05
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
发现换变频器电源线不行。我想是变频器经过整流后。再逆变。
没错
12-11-22 07:57
8楼
编辑
引用
管理
draco007
两种原因吧,一种是接线端子不对,另一种就是变频器正反转参数设置不对,可以参考变频器说明书
12-11-22 09:29
9楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-11-22 11:39