主题:变频器报低电压不能复位

点击:1078 回复:12

单位的龙门吊起升2变频器总是报UV(低电压)且不能手动复位,该变频器是安川G7的,请问可能是什么原因造成的呢?
12-11-19 21:43
老是无法处理的话,只能是故障了。可能是要换件维修了。
12-11-19 21:55

引用 wushulin 在 2012/11/19 21:55:34 发言【内容省略】

请问要换哪个部件呢?
12-11-19 21:59
我不会维修变频器,我的也出现过这样的问题,基本上都是返厂维修的。
12-11-19 22:19
电压检测部件有问题。
12-11-20 12:01

引用 ljpwxy 在 2012/11/20 12:01:58 发言【内容省略】

12-11-20 12:12
可能容量不能了  变频器   用了多少年啦???
12-11-20 15:13
变频器用了6、7年了,有没有可能是电容组出了问题呢?
12-11-20 21:38
电压取样检测或电容衰减
12-11-21 12:34
我也觉得是电压检测部件有问题,看看安川G7变频器的使用说明书吧。www.gongyeku.com