主题:185KW电机实现远程控制 急急急~!!!
点击:514 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jiashao
185KW电机,200米远程控制.用星三角方式启动请问需要什么材料,需要考虑什么因素 求详细公式
最后修改:
2012/11/19 19:56:57
12-11-19 19:52
1楼
编辑
引用
管理
981073854
电流 (185*1000)/380*1.73*0.85 根据电流选电缆线的规格。星三角接线就不必说了。
12-11-19 20:17
2楼
编辑
引用
管理
jienengte
我来两句
你可以把开关按钮放在外边
把星三角电控箱放在电动机附近
这样你只需要选择开关按钮到电控箱之间的200米电线即可
这样也比较划算
12-11-19 20:31
3楼
编辑
引用
管理
liibaojun
那怎么根据电流选电缆呢?
12-11-19 20:32
4楼
编辑
引用
管理
四脚蛇爱神
选线可根据电机功率1KW选1平方铜线来选择接近的那个线规,如果环境不好的选大一个规格
12-11-19 22:32
5楼
编辑
引用
管理
hack2012
引用
jienengte
在 2012/11/19 20:31:39 发言
【内容省略】