主题:杨力636吨冲床,启动就冲一下

点击:1445 回复:19

看 凸轮控制器 再看看是不是停在上死点,。
12-11-19 20:59
11楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-19 21:29
先判断是电气控制的问题,还是其他方面的问题。
12-11-19 21:57
13楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-20 07:53
那就监控PLC的输出(冲床驱动的控制器信号),看看上电瞬间,是不是给定也发出去了。
12-11-20 08:01

引用 xiongwanghua 在 2012/11/18 19:06:55 发言【内容省略】

12-11-20 10:31
上电时主电机没有通电,离合器吸合,虽然有动作但冲头不会动!
12-12-01 15:09

引用 yk_wangyu 在 2012/12/1 15:09:35 发言【内容省略】

这样做实验啊
12-12-02 07:26

引用 aaxin2008 在 2012/12/2 7:26:54 发言【内容省略】

这不是试验,是必须有的功能,除非你的机床有故障,上电后主电机就旋转!
你的冲床是刚性离合器还是气动离合器?
12-12-09 09:00
刚性离合器。
13-01-14 09:24