登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:帮我看看这个程序出错在哪里
点击:861 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
244306717
帮我看看这个程序出错在哪里,有转速高数计数器启动不了
12-11-17 14:09
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
这里不能用sm0.0,用sm0.1吧!
12-11-18 21:50
2楼
编辑
引用
管理
dc8421
只设的初始值,预设值没有设 SMD42
对高速计数器编程,您必须完成下列基本操作:
定义计数器和模式
设置控制字节
设置初始值
设置预设值
指定并使能中断程序
激活高速计数器
最后修改:
2012/11/19 7:15:45
12-11-19 07:11
3楼
编辑
引用
管理
hack2012
楼上感觉是这么个回事
12-11-19 13:28
4楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
楼主这个程序根本的原因不在SMD42没预置,预设值在不使用高速计数器中断时可以不设置,我曾经这样做过!这个程序不能正常计数的原因是用了SM0.0调用程序,这样在PLC的每个扫描周期,都会执行上面的那段程序,其直接的后果就是把SMD38清零了,SMD38是什么?HC0的初始值!每个扫描周期都把HC0初始为0了,还能看到计数值吗?
12-11-19 21:55
5楼
编辑
引用
管理
zqh120612
惭愧的问一下,这是什么软件写的梯形图
12-11-19 22:33
6楼
编辑
引用
管理
seasideman1958
小声的问一下,这是什么型号的PLC?
12-11-20 08:27
7楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
应该是S7-200的程序。
12-11-20 09:34
8楼
编辑
引用
管理
guiqulaixi
西门子的吧,,
12-11-20 14:00
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
向导配置出来
调用子程序
传送HC0到VD0之类的
运算就行了
简单
12-11-20 14:22
上一页
下一页
工控新闻
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
更多新闻资讯