主题:S7200故障求高手解答
点击:927 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
hui05692180
S7200进水了,拆开看见板子上也有水,晾干后通电,SF灯红色,STOP灯黄色,RUN灯偏黄比较暗,不知道有没有点亮。可能是什么原因?求各位高手解答
12-11-13 14:54
1楼
编辑
引用
管理
hack2012
还是去专业那里维修下
12-11-13 15:00
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
把板子仔细的检查一下,看看有无连接的地方。
12-11-13 15:05
3楼
编辑
引用
管理
秀空
我碰到过进水后程序没了,重下程序后正常。
12-11-13 15:21
4楼
编辑
引用
管理
hui05692180
国外买来的设备,程序我没有。重启了还是不行,有输入信号,没有输出
12-11-13 15:27
5楼
编辑
引用
管理
hui05692180
我拆开过,是3块板子组合的,连接都很好
12-11-13 15:30
6楼
编辑
引用
管理
siwhoo
电路板上可能有短路,若有电子电路基础,可自己检测。
12-11-13 15:52
7楼
编辑
引用
管理
ypt1234
把程序读出来,写到一个新的同型号PLC,再拿去修理
12-11-13 15:58
8楼
编辑
引用
管理
huanghua120
不会弄程序的话,最好先别动手,找专业人士或维修公司检查维修得了,以免因小失大。
12-11-13 16:45
9楼
编辑
引用
管理
fireray
200上下两块板子,是不是连接插针的插孔里还有水,拆开凉凉,再上电看看。
12-11-13 18:35