登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请问:触摸屏控制变频器无法启动......
点击:2525 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
请问:触摸屏经过plc控制变频器无法启动,用手动操作变频器的控制面板可以启动,不知道是什么原因?求解......
12-11-13 13:10
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
先确认变频是通讯控制,还是外部端子控制启停。
12-11-13 14:40
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
参数是否正确?
12-11-13 14:51
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
变频器是经过PLC控制的。参数没问题的。
12-11-13 15:04
4楼
编辑
引用
管理
秀空
线路脱落或机器设置有问题。按触摸屏时,相关的PLC点有输出吗。
12-11-13 15:23
5楼
编辑
引用
管理
981073854
触摸屏上控制变频器启停的按钮地址是否正确,监控程序,然后点击触摸屏上的按钮,看对应的地址是否得电
12-11-13 15:55
6楼
编辑
引用
管理
陈景廉
把你所有的资料都贴出来。大家帮你分析。
12-11-13 17:17
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
ZCMY
在 2012/11/13 14:51:39 发言
【内容省略】
12-11-13 19:58
8楼
编辑
引用
管理
wangsan76
面板控制和端子排控制就是两个通道,你可以直接检查变频器参数中I/O对应点是否有动作,如MM440的是P0722,没有检查触摸屏与PLC之间连接,检查PLC是否输入,有则检查PLC输出信号,如有控制的中间继电器,就一步步检查。
交流交流,希望指正!
12-11-30 22:51
9楼
编辑
引用
管理
draco007
先看一下通讯协议是否正确,然后检查一下控制软件有无问题
12-12-03 10:32