主题:3600KW的同步6KV高压电机,比率差动老是动作

点击:452 回复:1

我现在遇到一个问题有个3600KW的同步6KV高压电机,有软起,比率差动老是动作,CT是500|5的,二次线路都没有问题,但是偶尔也能启动,请问各位大哥,怎么才能解决这个问题
最后修改:2012/11/12 9:09:00
12-11-11 10:57
电流互感器500/5配小了,换成600/5惑800/5试一试.