主题:施耐德ATV11变频器,变频器有频率显示电机不转
点击:834 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
goodluck997
施耐德ATV11变频器220V输入的,接电后变频器频率显示为8.0 但电机不转(电机没问题,试过把电机直接工频电压电机正常运转), 把电机的线拆掉用万用表量到电压大约11V(三相平衡),接上电机后再量电压显示为60V左右(三相也平衡),求帮助分析是什么原因,万分感谢!
12-11-10 16:32
1楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
小变频没什么力,电机拖着负载的话可能转不动的。加大频率试试
12-11-10 17:09
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
电机多大的,8HZ时电流有多大