登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:求台达系列触摸屏和欧姆龙各系列PLC串口连接线

点击:7689 回复:10

各位大大们,我以前用的是台达触摸屏和三菱PLC,现在要用欧姆龙PLC,但是不知台达触摸屏和欧姆龙接线串口是怎么焊的的,求会接的可以说下怎么连接么?谢谢表情
12-11-09 10:35
台达什么屏?
12-11-09 10:58
请你给出台达的管脚定义图
12-11-09 12:49
买屏的时候让代理商配好与PLC的电缆就行了;
12-11-09 14:54
不光是线的事还有程序的问题吧。看看以前的线是几脚和几脚联通,再看omron的手册。
12-11-09 14:58

引用 ZCMY 在 2012/11/9 14:54:26 发言【内容省略】

陪的线不好用----欧姆龙特损,市面上螺丝拧不进去,
12-11-09 15:47
台达A系列和B系列触摸屏欧姆龙CP1H和CP1E和CPM2AH型号PLC串口9针接线图
找了好多资料没找到  有谁用过的可以说下么
12-11-10 08:49
这是台达串口线
附件
就是不知欧姆龙那边串口怎么接
接过的可以说说怎么接么
12-11-10 08:58
认真看触摸屏手册
都有说明
12-11-10 11:05
COM1
屏(?)-----PLC(针)OMRON
2----------3
3----------2
5----------9
7-8短接    4-5短接
屏用针还是孔自己查一下
不通的话 2  3调一下
你还要确认这个屏是否支持要用的PLC.
12-11-10 13:39