主题:FX-3U的PLC为什么要短接S/S和24V啊
点击:10532 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
925390556
各位大虾 我想请教一下 FX-3U的PLC为什么要短接S/S和24V啊?
最后修改:
2012/11/8 15:20:54
12-11-08 15:04
1楼
编辑
引用
管理
321456
好象你那个是欧版的
12-11-08 15:20
2楼
编辑
引用
管理
925390556
引用
925390556
在 2012/11/8 15:04:43 发言
【内容省略】
能解释一下吗 不懂饿
12-11-08 15:24
3楼
编辑
引用
管理
981073854
32MT控制MR-J3时,没有需要和24短接啊!你为什么需要短接呢?
12-11-08 15:30
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U通过短接S/S到24V或是0V,可以选择接漏型或是源型的信号
12-11-08 17:17
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FX3U需要外部电源的;不像FX2N FX1N国内那种直接COM与X0连接就有信号的;
12-11-08 17:20
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
NPN PNP输入的问题
12-11-08 17:32
7楼
编辑
引用
管理
Spritutu
硬件书上有,一种是漏极接法,还有一种原极接法。 看一下你就明白了
13-01-11 22:20
8楼
编辑
引用
管理
gaotian534
SS是公共及,看你想选什么样的输出模式,就对应接24V或0
13-01-13 19:18