登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助!! 一台高压开关柜能不能接一个变压器和一个电机??
点击:2413 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
fgq_work
一个6KV高压开关柜接一个400KVA的变压器,现在有一个450KW电机需要用6KV电压。能不能与变压器共用一个高压开关柜。如可以怎么接
本人菜鸟 谢过各位大神!!
12-11-08 13:26
1楼
编辑
引用
管理
方小明
菜鸟不可以接这活。。。危险!
12-11-08 15:00
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
联系供电局。
12-11-08 18:42
3楼
编辑
引用
管理
四十不惑
引用
智能ABC/Z
在 2012/11/8 18:42:58 发言
【内容省略】
12-11-08 20:20
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
不能这样接
12-11-08 20:27
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主的高压进线是多少KV的?
我们是10KV变6KV然后再自己做柜子接6KV的负载。
12-11-08 20:50
6楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
高压进线是多少KV的
12-11-08 21:24
7楼
编辑
引用
管理
famyu319
加母线 加柜子 除非你保护不要了
12-11-08 21:29
8楼
编辑
引用
管理
qinhya
楼主不可以这样接的哟,变压器的保护与电机的保护机理是不一样的哟,2楼是正理哟!
12-11-09 08:24
9楼
编辑
引用
管理
meidalu00
电机要有差动保护的
12-11-09 08:48
上一页
下一页
工控新闻
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
更多新闻资讯