登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:台版的三菱FR-F740-S75K变频器,偶尔报OC2运行过电流

点击:1947 回复:7

台版的三菱FR-F740-S75K变频器,偶尔报OC2运行过电流,多的时候一天报2 到3次,有时一周甚至10天报一次,但每次故障时,断开总电源复位又可以正常工作,这种变频器的CPU主板和真三菱是一样的,电源和驱动板各自分开,模块是ABB   6管合一的那种。同时注意到,该机断电后,面板有3秒即不再亮,测380V整流后的500V直流电压消失的却很慢,测滤波电容的容量在6000UF左右原来应该是6800UF的,是什么原因?敬请各位指点。
最后修改:2012/11/8 7:50:12
12-11-07 22:25
这个三菱FR-F740-S75K变频器,偶尔报OC2运行过电流,应该是驱动板的问题。
12-11-08 21:17
楼上修过这种机器吧?感谢指点。
12-11-09 07:46
开关电源是独立的另一回路供电,所以主回路大电容有电它也不工作了。
12-11-09 08:43
修过好多了,就是试机麻烦的,你的机器是在浙江吧?
12-11-09 12:12
在山东。 它的驱动电路比较简单,主要是几个光偶,因为用的是ABB的模块。 它那3个独立的输出电流传感器是否有可能是故障原因?
最后修改:2012/11/10 9:02:13
12-11-10 08:54
这个就是市场上,常说的高仿三菱,用的ABB模块。问题应该在驱动板,可以加保护后,用干扰法找出问题的。
12-11-15 23:11
机器运行正常了吧。
14-05-03 18:23

工控新闻

更多新闻资讯