主题:变频器电机正常,晚上报警,

点击:1875 回复:16

晚上在现场观察
12-11-08 11:46
不像是技术帖,像是悬疑蹲点,呵呵。关键报警是什么,指向哪一方面,否则谁能讲清楚。
12-11-08 14:22
有可能电压有问题
12-11-08 14:40
曾经有一个客户现场,我就遇到过,白天啥事没有,工作正常,一到晚上就有问题,说工作不正常。我于是蹲点,结果真的一过午夜12点,设备立马显示与控制不稳定了。我很诧异,正在发懵时,用户的一个陪我蹲点的工程师说,我们这附近有一个高频炉,白天不敢工作,怕影响周围的居民用电,所以是夜里工作,而且他在开机工作之前都要通知各单位的。今天晚上他们工作。现在它已经启动了。哇靠,我说,那咱们就歇了吧,等他歇的时候,咱们再干。高频炉的容量太大,他一工作,周围的电网都不稳。所以系统不正常工作也是必然的。回屋睡觉去...
12-11-08 21:40
期待中               故障代码
12-11-09 09:10
晚上电源的电压量一下,与白天对比一下;
12-11-09 09:47
加一稳压器?????