10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
期待各位高手的解答,你把地直接接地看看 还漏电啊吗》
12-11-06 19:23
11楼
编辑
引用
管理
viptda2005
把开关电源 的接地端子接地,看看什么效果
12-11-06 21:01
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用手摸一下外壳,看有没有电;
12-11-06 21:21
13楼
编辑
引用
管理
超级大手
正常,解释太费劲,不是几句话就能说明白的。
12-11-06 21:29
14楼
编辑
引用
管理
licong1238
外壳不带电就行,我估记你们厂的零地是共用的吧
12-11-06 21:58
15楼
编辑
引用
管理
991808412
楼主用到时稳压模块吗?
12-11-06 22:33
16楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
一个是电路板公共的地,一个是电气上的地。肯定会有电压。
12-11-06 22:41
17楼
编辑
引用
管理
老兔子
正常!
开关电源上的E对N、L的电压是电路中电容串联后接E点的分压值。
因为N线与PE线都是接地的,可以视为同一点,所以L对PE就相当于对N线(220V),因此N对PE就是0V。
估计你两只电容串联的电路中有一只有漏电,或者电路板某位置有接地(E)点。
最后修改:
2012/11/6 23:57:23
12-11-06 23:54
18楼
编辑
引用
管理
cdl516
啊 那不科学a
12-11-07 08:25
19楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我这是小机器,电源就用一个10A的插头直接插到多用插座(就是一般的家庭用的那种)上用。
问题就在这里,当插头的接地端和插座的接地线接触不良时,机器外壳对地线就有将近110V的交流电压(用万用表测的),工人操作时就会麻手。稍有有常识的都知道:能电人至麻手的设备肯定是绝对不允许使用的。
12-11-07 08:35