登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:再问一个电源线算法的问题?
点击:468 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
juyongjin2005
谢谢历来各位前辈的指点,让我在这里学到一些书本里学不到的东西!真的谢谢你们!
我现总负载加起来有250A,电源线大概要6米多的样子,总电压3P380V带零线。那我要多大的电源线?我现在打算用3X100+2X25的电源线,不知道电源线能不能吃得消?
12-11-05 10:31
1楼
编辑
引用
管理
gushunyi
铜的就够了
12-11-05 11:11
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
用3X95+1X75的就可以了。
12-11-05 16:47