主题:s7-200程序失效的原因

点击:2379 回复:10

一台设备上的s7-200plc使用时间大约十个月左右程序失效,外部输入正常,但没有任何输出。生产厂家把plc的cpu模块拿去后,说是程序丢失,重新输入程序后大约又使用了十个月又出现同样故障,请问各位高手:在正常使用条件下s7-200plc的程序是否会丢失,还是生产厂商在程序中加入了定时失效的功能,如果是定时失效是如何实现的。(生产厂家没有提供程序且plc加了密)
05-03-19 11:03
问问你们老板有没有欠人家款.
假如欠的话,PLC肯定会程序失效的.
没欠的话,下次厂家来人就抓住他揍一顿,还没听说有程序失效的.
最后修改:2005-3-19 12:19:47
05-03-19 11:34
据我所知没有欠生产厂商的款,但该生产厂商原程序开发人已离开了该公司。
05-03-19 16:12
基本可以肯定plc程序内有一个计数器在控制程序流程.(我们碰到过)
05-03-19 17:40

引用 huanglihl 在 2005-3-19 16:12:00 发言【内容省略】

按我的第二个处理办法,揍他一顿,那有这样坑客户的.
05-03-19 22:21
我可给你重新编,一万块,不加密.
05-03-19 22:42

引用 jjh2143 在 2005-3-19 22:42:00 发言【内容省略】

你不怕亏本啊?象这样的至少你也得收上十万元.表情
05-03-20 21:27
将PLC系统时间向前改动后,已经可以使用了。
05-03-25 15:36
聪明,你不如过半年改一下时间,也不贵,就是不知道有没有根据时钟控制的程序!
05-03-29 09:11
要我做就做累加器了,那你就没有办法了,^_^!