主题:ABB DCS400直流调速器
点击:761 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wxj555
新的ABB DCS400直流调速器初次使用,电机参数317kw,励磁电压180v,励磁电流15.6A。开机五分钟报F13故障,复位后再开机报F9故障,发现DCS400保险熔断2相。请帮我分析原因,谢谢了。[/B]
12-10-30 17:57
1楼
管理
jiconghui
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 10:06
2楼
编辑
引用
管理
huanghua120
主电压太低。可以设置参数1。10把主电源电压跳闸门限降低。