登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:3相380V 转3相200V 变压器的容量选多少

点击:1980 回复:13

  设备电压为: 3相200V
   电源进线为: R ,S .T
   设备负载:2台1.5KW 的电机
  (名牌: 3相  电压:200v  电流:6.1A)            
   其中 R. S还接了单相 1.2KW 200V 的设备
   请问:3相380V 转3相200V  3相变压器的容量选多少?
最后修改:2012/10/30 16:09:11
12-10-30 12:46
可不可理解你有2台1.5kW的 额定电压200V的三相设备,还有一台单相200V的1.2kW设备。
现在你需要的是三相变压器对吧,频率一致么?  
至于容量要看你的负载是什么类型,如果像电机类的感性负载则需要5~10倍的容量。
12-10-30 15:13
把负载电流总和叠加后(线电流),就是变压器的二次侧负载电流。这就可以了。做变压器的时候,要告诉制造商你的变压器工作时连续100%工作即可。
12-10-30 19:44
我觉得还不如改用380V方便。
电机改成星接后用于380V,单相1.2KW就接一火一零。控制电源视情况作更改。
这样的好处是省钱(不要降压变压器),节能(降压变压器也是耗能的)。
我们对台湾和日本进来的小功率设备经常这样改。
12-10-31 09:58
同意3楼方案,比较不错。
12-10-31 10:29
同意3楼方案,比较不错。表情
12-10-31 20:45

引用 wangjlcs 在 2012/10/31 9:58:14 发言【内容省略】

可别人设备的额定电压是380V啊,难道弃用该设备?
12-10-31 21:18
楼主,应该学会了吧!
12-11-01 07:32

引用 861234635 在 2012/10/31 21:18:43 发言【内容省略】

看不懂你说的是什么意思!?
12-11-01 14:42
变压器定做18964645152
12-11-02 08:47