登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:求助75平方电源线电流算法

点击:4091 回复:21

各位大侠,想请教一下3x75+2x25的电源线能承受多大电流?主电源是3P380V。平方小一点的我知道是5陪的关系,大了就不知道怎么换算了?想请各位帮下忙?
12-10-30 10:41
100平方以下的都按5A/m2,100平方以上都按3A/m2计算。
12-10-30 11:47

引用 方小明 在 2012/10/30 11:47:11 发言【内容省略】

照你这样算咱都坐这烤火吧
12-10-30 12:15

引用 339402782 在 2012/10/30 12:15:30 发言【内容省略】

工程上就这么算的。
12-10-30 13:12
75的按照2.5算吧,比较安全。
12-10-30 19:57
25平的乘以4,75平乘以2.5  一般都是70平的吧,75的我少见。
12-10-31 15:05

引用 wenquan753 在 2012/10/30 19:57:00 发言【内容省略】

确实如此!
12-10-31 18:04
按照本人实际工作经验,75平方毫米的电缆长度在100m正常200A以内,再大电流电缆就会发热的!
12-10-31 20:09
75平方毫米的电缆长度在500m以内;正常可带70KW负载;也就是142A负载!
75平方毫米的电缆长度在150m以内;正常可带100KW负载;也就是190A负载!
这个是用的电缆的经验值;因为情况不了解;我只能给你经验值!朋友我记得你在那个论坛问过这问题了,至于换算方法你找找看以前的帖子;我回复告诉过好多人!
12-11-01 09:15
200-230A 电流。再大线就太热了点。和电线的长短有很大关系
12-11-01 21:35

上一页下一页