主题:【话题】变频器恒压供水问题(20121030)

点击:1918 回复:25

今天厂家来人了。查了半天也没查出是怎么回事。最后把吧【变频器的参数恢复出厂设置。又重新调的参数不知效果怎么样
12-10-29 18:51
与使用环境有关,与变频器的参数设置关系不大。这是我的看法,关键是看看现场工作环境传感器的受震情况,厉害吗?
12-10-29 20:59
你用的远程压力表工作电压多少伏?
12-10-30 17:05
怎么接的线,是不是把变频器的10V输出没有加电阻直接接到了6V的压力远传表上了吧,时间一长,表肯定坏。
12-10-30 17:29
震动不厉害。现在又出现了一开机压力达到4公斤然后变频器停机。设计压力是2.7公斤。不知道是什么原因
12-10-30 21:42

引用 WANGBO0728 在 2012/10/30 21:42:24 发言【内容省略】

是不是管道出口堵了
12-10-30 22:54
质量是不是有问题
12-10-31 08:38
我想大体应该是系统压力震荡冲击遭成压力表损坏 。适当调节变频器的PID参数可以缓解。再有就是表本身质量问题 。选表注意量程!表情
12-10-31 19:28
表质量没问题。觉得就是参数的问题
12-10-31 21:50