主题:没有冲击性负荷的线路,熔体额定电流宜选用0.85-1倍导线额定电流?
点击:565 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
streetwinde
没有冲击性负荷的线路,熔体额定电流宜选用0.85-1倍导线额定电流?
什么是冲击性负荷....?
谢谢先
12-10-27 17:55
1楼
编辑
引用
管理
四十不惑
我的理解是负载在瞬间的启动电流比额定运行电流大N多倍的负荷。
12-10-27 18:12
2楼
编辑
引用
管理
streetwinde
引用
四十不惑
在 2012/10/27 18:12:34 发言
【内容省略】
电动机的启动电流算吗?
12-10-27 18:22
3楼
编辑
引用
管理
qlin
电动机的起动电流,如果是额定电流的几倍(例如全压起动),应当算是冲击电流。