主题:三菱 A700没输出电压
点击:2990 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
liangxiank_sd
面板有频率运行,风扇启动,但驱动板上处理IC上没有六路PWM输出到光耦,故没有输出。底板已查过没有问题。是什么问题,请教各位高手?
12-10-27 13:59
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
顺着你测到的这根瓜藤往上摸啊,一级一级电路往前查,或直接查CPU有没有脉冲输出,有的电路会在CPU和驱动电路之间加一个缓冲器处理脉冲信号,如果缓冲器坏了一样可以运行但没有脉冲到驱动电路,也没有输出电压。
12-10-28 11:10
2楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
引用
liangxiank_sd
在 2012/10/27 13:59:57 发言
【内容省略】
你的三菱是多大的机器呀?是印染厂用的不?先看CPU的IC43 是否正常。
12-10-28 20:08
3楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
搞定三菱没有输出了吗?不行,Q我。
12-10-29 23:30
4楼
编辑
引用
管理
sqhuang
我想知道你用的什么表去测的输出电压。如果是用数字的那种万用表去测的,你测出的就不对。
12-10-31 09:24
5楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
用指针表或者三个灯泡,简单一点。
12-11-01 11:28
6楼
编辑
引用
管理
873511001
路过 学习!
12-11-01 16:29
7楼
编辑
引用
管理
yeyecun
期待答案 , 看高手回答
12-11-01 18:41
8楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
题目写的太简单,影响的因素很多,不好作答。具体的可以电话我。
12-11-01 19:08
9楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
看来空了要整理一份,专门针对三菱A700没有输出的文章了。现在太忙了哦。
12-11-02 19:48