点击:2302 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
四十不惑
运行人员报修说潜水泵不出水有,经查一单相220V潜水泵出现故障,,把泵拿出查看正常运转但是反转,奇怪前天还排水正常的水泵怎么突然就翻转了呢?
12-10-26 20:12
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电容有没有拆下过?
12-10-26 20:54
2楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
肯定对接线动过
12-10-26 21:24
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
启动电容坏了
12-10-26 22:07
4楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
换启动电容
12-10-26 22:14
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
检查一下电容吧!
12-10-26 23:19
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
引用
gf2003129
在 2012/10/26 23:19:21 发言
【内容省略】
里面有没有离心开关
12-10-27 10:29
7楼
编辑
引用
管理
赵行者
电容检查一下
12-10-28 18:57
8楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
不知道问题解决了没有
12-10-29 19:21
9楼
编辑
引用
管理
四十不惑
电容没问题,在我检修前没人动过,今天工作忙,明天查一下绕组。
12-10-29 20:54