主题:单相电机反转原因

点击:2302 回复:13

运行人员报修说潜水泵不出水有,经查一单相220V潜水泵出现故障,,把泵拿出查看正常运转但是反转,奇怪前天还排水正常的水泵怎么突然就翻转了呢?
12-10-26 20:12
电容有没有拆下过?
12-10-26 20:54
肯定对接线动过
12-10-26 21:24
启动电容坏了
12-10-26 22:07
换启动电容
12-10-26 22:14
检查一下电容吧!
12-10-26 23:19

引用 gf2003129 在 2012/10/26 23:19:21 发言【内容省略】

里面有没有离心开关
12-10-27 10:29
电容检查一下
12-10-28 18:57
不知道问题解决了没有
12-10-29 19:21
电容没问题,在我检修前没人动过,今天工作忙,明天查一下绕组。
12-10-29 20:54