关于阿尔泰信号采集卡  DI信号采集。
输入端信号要求不能浮空  要嘛接DC5V- 要嘛接DC5V+
解决方案使用 中继转 中继线圈是DC24V(使用外部开光量控制)
中继上有一个常开点 一个常闭点 使用同一个公共端。
公共端接阿尔泰信号输入端(DI?) NO接DC5V+  NC点接DC5V-
这样的话就可以在没有外部的信号的情况下 保证阿尔泰收到的是低电平信号。
有信号的情况下 阿尔泰收到的是高电平信号。
不知道其他品牌如研华 NI的DI信号采集卡是不是也需要这样接线
如果都需要这样接线  是不是太费时费钱了。 一个小的欧姆龙PCB 型中继还有6块钱。
你们是怎么接的???
12-10-25 09:23
刚刚问过同事了  说研华的卡 可以接点浮空 看来还是一分价钱一分货
12-10-26 20:50
您用的哪款阿尔泰产品的板卡啊
12-11-05 14:33
PCI8620 数据采集卡
12-11-05 19:27
该用户被锁定!
13-04-07 10:25