主题:S7-200系列224CN输出接点能直接带动CJ20接触器线圈吗?
点击:1998 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
S7-200系列224CN输出接点能直接带动CJ20接触器线圈吗?是否需要经过一个中间继电器扩展一下接点容量?
12-10-25 09:07
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
通过中间继电器带好一点
12-10-25 10:13
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
不支持直接带动接触器!
12-10-25 10:51
3楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
这个可以确定,有小继电器过渡会延长输出点的使用寿命!
12-10-25 11:07
4楼
编辑
引用
管理
hongyunshiyo
箱包拉杆试验机
材料拉力试验机
12-10-25 11:24
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC要继电器输出的,而接触器线圈是AC220V的,可以直接使用;
12-10-25 14:17
6楼
编辑
引用
管理
aa1969
我看网上很多PLC实际接线图都是直接接接触器线圈的
12-10-26 07:54
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
PLC要继电器输出的,接触器线圈是DC24V的, 这样接,在国外的机器经常见
12-10-26 09:40
8楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
CJ20的线圈功耗比较大,建议用继电器扩容。
12-10-26 16:27
9楼
编辑
引用
管理
dwbb
得看是多少A的接触礁器哦, 100A以下可以带的, 大的就不太好了,如400A 630A的线圈你带的话估计用不了多长时间。