问一个很弱的问题呀。6平方的单根铜线能承受多大的功率。另外3*10加2的电缆能承受多大的功率!
希望能说的仔细一些!
12-10-24 22:51
导线的带负载“能力”,与敷设方式及供电距离有关,或者说需考虑散热和线损(压降)。
12-10-25 07:04
动力,单项,距离?
一般情况  1平方4~6A的电流 散热不好 距离远 选择低点算,表情
好早啊。。。。
最后修改:2012/10/25 7:14:32
12-10-25 07:12
10个KW的负载没问题。
12-10-25 13:30
单纯说导体的截面积没有什么太大的意义?如果从载流量上说就有个限制问题(有条件的)!如果从功率上讲有点不靠谱?比如电压为5V?500V?5000V?50000V?500000V?那功率相差甚大??表情
12-10-25 14:52
应该要问能承受多大的电流
高压线也不粗,承受的功率就大了
12-10-25 15:28

引用 step1 在 2012/10/25 15:28:47 发言【内容省略】

12-10-25 20:50
四楼说的有道理,和我的观点相同,
12-10-25 21:26
是啊,应该综合考虑
12-10-25 21:51
每种规格的导线都有其安全载流量,只要不超出就行。