主题:220v变频器用在三相电机 电机发热,但别的单位也是用的220v变频器却不发热?
点击:3026 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
syhjinzhuo
赞成9楼建议
12-10-25 09:12
11楼
编辑
引用
管理
cpu2266
如果三相异步电机规定的是星接,换成角接的话没事吧。我现在想给别人装个深井泵380v的,他只有220v的电,我想用220v变频器控制380v深井泵,主要我单位以前碰到这事情,怕装上深井泵也发热。
深井泵能打开盖把星接换成角接吗,我看深井泵都是防水的,怕弄不好烧了!
12-10-25 10:39
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;电机接线都没改;
12-10-25 11:16
13楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
变频器是220V的,那电机也要是220V的。
12-10-25 15:25
14楼
编辑
引用
管理
xilinxue
压力不足,启动不了,相当于负载过载,肯定发热啊
12-10-25 20:08
15楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
该成星接就没事了
12-10-25 22:01
16楼
编辑
引用
管理
zaxscd
我还没用过单相电机的变频器那
12-10-25 23:08
17楼
编辑
引用
管理
dianzima
电机Y型接法是用380v变频器,当没有380v电的时候改成三角形接法用220v变频器,我客户刚做压面机也是客户没有380v电,我找个二手富士试机能否拉动结果没问题,又买了个国产的装上去了,很好效果。如果你要是深井泵的话2.2kw 的估计得3.7kw 的变频器,因为深井泵比较深,启动电流会很大的。而且深井泵不好改防水的设计不好打开。
12-10-25 23:41
18楼
编辑
引用
管理
wml0060
电动机接法不对。
12-10-26 16:40