有7个空调 1.5匹, 7个3000W 电炉子, 从配电室到这些负载,线路长700米,请问使用3*70的电缆可以吗,是不是有点浪费,正常应该使用多少?
12-10-23 19:06
负荷不大,主要是距离有点远,所以线径要选大一些;是单相供电吗?
12-10-23 19:17
是的 都是220V , 但是从配电室到 这是700米,是三相的
12-10-23 19:24
公家的话浪费一点也正常,不出问题是主要的
12-10-23 20:08
考虑以后增容,还是大一些好。
12-10-23 21:00
同意4楼观点。
http://www.linlijiankong.com/
12-10-23 21:56
总负载31KW左右,电流应该在50A左右,用这么大的电缆,是公家的可以浪费!
但是别人听了,会想你不会电工了,呵呵
最多用个3*35+16的就行了吧
12-10-23 22:24
70的缆也可以了。主要是太长了。再说现在的普遍都亏方