我们公司的注塑机仪表输入温度280度,设备通电后,有时候现实800多度,有时候显示100来度,,,,,,,,,探头很牢固,这是怎么回事啊???????
12-10-17 09:01
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-10-17 09:09
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-10-17 09:59
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是有线断了或者接触不好
12-10-17 20:42
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
一个是传感器,一个是连接线路,分别排除吧
12-10-17 20:51
5楼
编辑
引用
管理
471590275
干扰也有可能啊 如果找不到问题就是干扰啊 设备用的是变频器带的电机话干扰很大的啊
12-10-18 11:23
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
换个传感器 看看先
12-10-18 13:53
7楼
编辑
引用
管理
yaijn
热偶的类型选的不对吧?
另外补偿导线选用的对吗?中间是否有虚接的地方?
12-10-18 14:24
8楼
编辑
引用
管理
sxq19701106
谢谢各位,至于补偿导线类的就不用追究了,肯定是的
现在的情况就是接线牢靠
并且不是每天都这样,有时候很正常,有时候不正常,真晕了,,,,,,,,,,,,,,