登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:请教温控仪的问题

点击:1239 回复:24

我们公司的注塑机仪表输入温度280度,设备通电后,有时候现实800多度,有时候显示100来度,,,,,,,,,探头很牢固,这是怎么回事啊???????
12-10-17 09:01
1楼
该帖内容不符合相关规定!
12-10-17 09:09
该用户被锁定!
12-10-17 09:59
应该是有线断了或者接触不好
12-10-17 20:42
一个是传感器,一个是连接线路,分别排除吧
12-10-17 20:51
干扰也有可能啊   如果找不到问题就是干扰啊  设备用的是变频器带的电机话干扰很大的啊
12-10-18 11:23
换个传感器 看看先
12-10-18 13:53
热偶的类型选的不对吧?
另外补偿导线选用的对吗?中间是否有虚接的地方?
12-10-18 14:24
谢谢各位,至于补偿导线类的就不用追究了,肯定是的
现在的情况就是接线牢靠
并且不是每天都这样,有时候很正常,有时候不正常,真晕了,,,,,,,,,,,,,,
12-10-18 14:43
表与探头对调看什么问题,哪个不行就换了吧
12-10-18 15:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯