主题:RA70系统,频繁出现f004报警

点击:2311 回复:12

6RA7081,4Q系统,频繁出现f004报警。p353设置已经调到20,p086调到2秒了。还是频繁出现f004报警呀?电源电压没有问题:万用表测量,最低的时候375v,其他设备停止,406v,三相对称,相电压也没有问题的;r015/r016(开动后看)显示在385~393/373~376(电枢/励磁)。
而且,出故障后,停电一段时间,碰运气才可以重新启动,有时候可以运行较长时间(达到几小时),有时候运行时间很短(只有几分钟)
求教各位大侠,提供一些思路、方法
谢谢。
05-03-16 17:29
f004是什么?电源故障吗?
05-03-16 18:14
就是呀,为什么不说明一下呢?害得我去翻资料。
附件
可能的原因,不是已经说得很清楚吗?如果都不是,那是检测元件有问题了。我怀疑是你的系统电缆线、信号线、快熔等接触有问题,似断非连的。检查一下系统的接线包括装置内部的接线。
该故障既与电缆连接有关,也与电压检测有关。
05-03-16 18:45
故障应该是运行中接触器断开
重点查接触器断开的原因
05-03-16 22:10
F004:
F004 电枢电源中的相电压故障
(在运行状态≤ o4 时有效)
由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值× 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值
100%
P353 P078.001×
电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度
如果二个条件之一不能满足的故障时间长于在参数P086 设置的“再启动”时间,则出现故障信息。合闸后,整流器在运行状
态o4 和o5 等待电压在电源端子(同样对于励磁回路)处出现,当不超过在参数P089 中设置的时间周期时不出现故障信息。
可能的故障原因:
 参数P353 设置不正确
 电枢相电压故障
 运行中进线接触器断开
 在电枢回路的交流侧的熔断器已断
 功率部件的熔断器已断
 晶闸管触发脉冲电缆断路(插头X12,X14,X16 接到辅助阴极,携带电压)
故障值:
1 在电枢电源处(1U1,1V1,1W1)已出现电压故障(当P086=0 时)
2 在运行状态o4,已超过在参数P089 中设置的延时时间
3 功率部件的熔断器已断
4 电压故障的持续时间大于在参数P086 (如果>0)中设置的周期
6 在P095 设定时间已到之前,“主接触器反馈信号”(控制字2 位31)[也见P691]没转成“1”或在工作期间,信号转成“0”
[自版本1.8 起]
05-03-17 08:29
我再次用示波器确认下,p086都到2秒了,能断开这么久吗?
05-03-17 08:31
我再次用示波器确认下,p086都到2秒了,能断开这么久吗?
不明白你说的意思
P086 自动再启动的电压故障时间
实际是一个电网监控参数,
在运行中主回路断开了你参数设置到最大都没用,具体说说你的是什么设备,再帮你分析一下
05-03-17 23:04
看了西门子论坛相关的帖子,受益匪浅,记录波形看去。
受不了,要看的时候,又有两天才出一次,????
05-03-18 08:41
你的这种情况,在技术人员中称其为:时有时无现象。这与接触有关,与干扰也有关。而且是最不好处理的,抓不着现象,就不好确定故障点呀。
05-03-18 09:02
联机看了1天了,没有故障出现了,看不到了
05-03-21 14:26