登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】“配电柜用线情况”(20121009)

点击:1300 回复:19

我想问一下现在各类工厂里配电柜用线的情况,是用软线呢还是硬线?希望得到大家的帮助!
最后修改:2012/10/10 9:02:26
12-10-08 10:48
软线居多吧
12-10-08 11:00
谢谢,回复!请回复时告知您在什么地方用的,是什么线?主要为了调查。谢谢!
12-10-08 11:17
一般家里装修用的是什么类型的线?
12-10-08 13:31
自问自答:刚才网上找了一下,认为比较正确的是,有用硬线的,还有用软线的,但同样的线径软线比硬线耗能小,所以多数家庭选软线。
12-10-08 13:43
主回路硬线多,控制回路软线多。
12-10-08 19:07
工厂配电柜导体的选用,可能还与负载有关系;
楼主可能只是指绝缘电线。
12-10-08 19:17
我实习时(98年)装配电柜用得还是硬线,不用线槽的,出来打工后就很少见到配电柜用硬线的。
12-10-09 07:40
配电柜里的控制线路,一般都用软线(BVR).主线如果电流在60A一下用硬线(BV)线,电流在60A以上用铜排.
12-10-10 11:47
硬线
12-10-10 11:49