主题:250A空开发热

点击:6708 回复:23

我的一个250的空开,带50kw的负荷,用了人民电气、正泰的都发热,工作时要用电扇降温,我前几天换了德力西的,装上就发热,也要用电扇降温。是什么原因?是质量都不好吗?不过空开每天要开关两次
12-10-03 19:50
为什么不改成400A的空开?
12-10-03 20:18
三相电压是不是标准的380v。
12-10-03 21:01
看一下压降有好大,电压低了,电流就高,就容易发热
12-10-03 21:58
测下温度,如空开允许温升内就没事,如高就要考虑换大容量的
12-10-03 22:16

引用 szsxzap 在 2012/10/3 20:18:56 发言【内容省略】

50KW你叫人家换400A的空开,你是不是有问题呀!
250A的开关带50KW的负载空气开关会发热?
那是你线没有压好,压紧,很多新手都会碰到的!
12-10-04 05:00
线没有压好是一种可能
12-10-04 06:29

引用 xiongdc8252 在 2012/10/4 5:00:34 发言【内容省略】


支持!
12-10-04 13:04
用钳流表测量一下电流究竟是多少?
现在国产的产品有些真的不尽如人意哦。
看看接线有没有问题。
什么时候发现热的,以前有没有热的现象?
要做到一名合格的电器维修工,以后工作起来要自己写一些案例! 把相关的资料整理一下,可以随时查看,注意总结。
12-10-04 18:43
45KW+照明
用了200A空开。
山寨货
也是发热。叫 工业区电工把 变压器电压调高了点。。很少跳闸。
线损太大了。
35平方的铜电缆线。(老板买的。关系货。不好说,)
12-10-04 20:16