如何将输入的各种信号转换成显示值,
例如:
输入温度K值,经转换后0-5V或0-20MA,
当值为3V或10MA时,应显示多少度才对?
如何计算?或有标准转换公式?应如何校正和实现?非常感谢!!!!
02-10-03 15:51
1楼
编辑
引用
管理
心情
你的温度值是要有测量范围的,比如:-10~50度等等,才能去对应4~20MA
02-10-07 09:29
2楼
编辑
引用
管理
hzqlove
在测量范围内,温度量程的最小值对应0V,最大值对应5V,中间的也一一对应不是吗
02-10-08 20:59
3楼
编辑
引用
管理
阿鲍
线形吗?
02-10-10 10:18
4楼
编辑
引用
管理
coolgon
一般温度转为4-20MA时,使用温度变送器,在调整温变时就确定了量程。显示时与确定的量程一一对应就行。在一次元件量程范围内为线形。
02-10-11 14:06