主题:信捷PLC怎么清楚内存
点击:4093 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
cma_520
在使用信捷XC-5系列PLC时,不知道密码了,怎么清除PLC的内存。或有什么办法解密的,暴力解密也可以,我有原程序,望大家想想办法!
12-09-23 21:59
1楼
编辑
引用
管理
皮五
信捷编程软件里面的PLC设置最下面有个PLC初始化,
要不对PLC升级一下也可以
12-09-23 22:14
2楼
编辑
引用
管理
cma_520
plc初始化不能解决密码问题,用刷机软件刷新后原来的型号XC5-32E-T变成了XC-60,造成特殊指令错误,
有没有刷xc5-32E-T的软件或附件下呀
12-09-24 00:15
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
直接下载原程序不行吗
12-09-24 09:11
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
信捷工具栏里有一个PLC内存清除的工具,点一下就可以了。我好长时间没有用了,具体的位置在工具栏里面找。