一台三菱E740-7.5K变频器时不时报E.OC2,恒速中过流,有时几个小时才出现,有时几分钟,空载不带电机情况下试的,一直没找到故障点,请问大师们有什么高招指点下
12-09-23 16:55
1楼
编辑
引用
管理
ygfgcq
变频器内部有元件老化咯,我们可以帮你修好哇
联系我们呗。。。
12-09-23 17:39
2楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
引用
ygfgcq
在 2012/9/23 17:39:49 发言
【内容省略】
顶,可以问一下你们公司的名称吗?或者联系电话等,我帮你介绍部分单子。
14-10-07 14:02
3楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
挖坟?12年的贴子也翻出来了,厉害,随手翻了下工作笔记,看到换了2个74hc03就再也没出现过