hbmaill
双联开关控制图。。第二种方法可行吗?
请帮我解释下。。
最后修改:
2012/9/23 15:54:20
12-09-23 15:45
1楼
编辑
引用
管理
hbmaill
12-09-23 15:57
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
啥意思?2个开关控制一个负载?
都可以开关?
还是啥?
百度到处都有吧。。。
L进 接第一个开关的中间,然后 开关2边接K2的 两边 中间出来 接负载。
12-09-23 16:37
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
第一种 2开关都可以开关负载。
第二种。。。。没见过这么用的吧。
12-09-23 16:38
4楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
完全可以。
12-09-23 16:41
5楼
编辑
引用
管理
545682780
第二种不行,开关都往左边打,电池被短路了
12-09-23 16:42
6楼
编辑
引用
管理
545682780
第二种不行,开关都往左边打,电池被短路了
12-09-23 16:44
7楼
编辑
引用
管理
hbmaill
我想问第二种方法。。如果开关都打到火线那边。。负载就是灯的两边都是接到火线。可以这样接吗?
12-09-23 16:48
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
第二种不行
12-09-23 16:51
9楼
编辑
引用
管理
15075600731
第二种可以实现控制目的,如果用于安全等级的电压完全没有问题,但若用于非安全等级的交流电压就不符合“开关控制相线”的原则,因为它控制的极性存在“不确定”状态。
12-09-23 18:33