主题:三菱FR-F500变频器欠压

点击:1317 回复:7

一台三菱FR-F500 15KW变频器欠压保护动作 EUVT 检查进线RS间有输入信号到光藕P620 输出正常 有5V 0.5V信号输出到电源板的芯片上 哪位大侠帮我分析下 有没有什么其他的原因可能产生这个问题 欠压信号是不是从直流母线上取的欠压信号 谁能帮我找下过压欠压的电路 图 谢谢 本人邮箱zjnffy@163.com
12-09-18 10:46
加上标点符号好不好?
12-09-18 11:48
检查直流母线检测电路
12-09-18 22:21
更换光耦7840还是7800的。此故障有遇到过。换完就好。
12-09-19 11:03
FR-500用的是母线分压还是开关电源整流检测来检测欠压的 母线电压540V正常
最后修改:2012/9/19 19:41:03
12-09-19 19:38
请问这个板的晶振是多大的,谢谢!
12-09-26 16:29
A500的电压检测在哪儿啊?邮箱 bingersun@163.com在此谢过
12-10-18 19:55
三菱FR-F500 15KW变频器欠压保护动作 EUVT 有三大因素引起的。
12-10-28 21:58