主题:电机起动时线损大 压降大起不来
点击:2647 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xxyyjj
电机30千瓦 星起功率不够 角起 时电压由400降到260伏接触器吸不住 我用两个方法一是线圈串二极管 二是并电容但我的把整个电路改了 很烦琐
大哥们还有没有其他好方法了 用60赫滋线圈行吗
05-03-13 18:10
1楼
编辑
引用
管理
diyong
是你工厂的变压器容量不够了吧?要么加个380~/110~的变压器将控制电压降低这样不就减少了压降的影响了?
05-03-13 21:33
2楼
编辑
引用
管理
andy9698
用无刷自控电机软起动器!
05-04-14 09:05
3楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
线圈可以用220V的,另你的变压器容量是不是太小了。
05-04-18 10:10
4楼
编辑
引用
管理
monglong
一个小小的30KW电机起动时压降这么厉害,一个是说明变压器容量不够,另一方面也可能是线径太小或线路太长.
05-04-18 13:16
5楼
编辑
引用
管理
ljf001
可以使用软启动器应该可以解决
05-04-19 06:11